Fehlermeldung: Helligkeitswerte von HmIP-SMI55-2 werden nicht angezeigt
Ich verwende die Raspberrymatic vom 20.10.2023 mit XML 2.2.
Für den HmIP-SMI55-2 werden die Helligkeitswerte nicht aktualisiert.
In statelist.cgi sind die XML-Werte Identisch zum UI, werden jedoch diese auch nach "erzwungener" Aktualisierung in der Gewerke-Ansicht oder sogar einer Vollsynchronisierung in TinyMatic nicht angezeigt.
Detail-Daten wie Screenshots und XML können zur Verfügung gestellt werden.

-
Ditmar Rose commented
Hier das XML zum fraglichen Bewegungsmelder Kanal 3:
Der UI-Wert ist "value="23.800000" ".<channel name="BewM_Küche:3" ise_id="63939" index="3" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00319F298AB44C:3.CURRENT_ILLUMINATION" type="CURRENT_ILLUMINATION" ise_id="63940" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00319F298AB44C:3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS" type="CURRENT_ILLUMINATION_STATUS" ise_id="63941" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00319F298AB44C:3.ILLUMINATION" type="ILLUMINATION" ise_id="63942" value="23.800000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1699608755" operations="5"/> -
Ditmar Rose commented
Nach einer Analyse von Jens Maus Hier sein Kommentar:
Das "Problem" wird sein: Die WebUI zeigt den Wert des ILLUMINATION und nicht CURRENT_ILLUMINATION Datenpunktes an, da der ILLUMINATION Datenpunkt den Wert beinhaltet der über einen gewissen Zeitraum gemittelt wird. Diese Mittelung kann man in den Geräteeinstellungen des jeweiligen Gerätes einstellen/modifizieren und dann erhält ILLUMINATION eben den entsprechenden gemittelten Wert.Problem ist/wird sein das TinyMatic einfach immer nur den Wert des CURRENT_ILLUMINATION Datenpunkten nutzt/anzeigt. Es sollte aber stattdessen ILLUMINATION nutzen damit die Geräteeinstellungen entsprechend mit berücksichtig werden.