IP Heizungskomponenten minimale Temperatureinstellung nur bis 6°C möglich!
Bei den IP Heizungskomponenten (HmIP-WTH-2; HmIP-eTRV-2, HMIP-SWDO) und der virtuellen Heizungsgruppe daraus, lässt sich die minimale Temperatur nur bis 6°C einstellen. 4,5 ° sind aber für den Zustand "AUS" erforderlich. Alternativ: Button "EIN" / "AUS" einführen. Bitte anpassen. Weiterhin wird bei diesen Komponenten die Temperatureinstellung im manuellen Modus bei geöffnetem Fenster nicht übernommen. Bitte prüfen. Danke mabel.
-
Martin Grulich kommentierte
Hallo mabel,
bist du dir bei den 4,5° sicher? Ich habe leider weder HmIP-WTH-2 noch HmIP-eTRV-2 verbaut um das mit diesen Geräten nachvollziehen zu können. Jedoch bei den Komponenten HmIP-eTRV-B als auch HmIP-BWTH und der von dir benannten Heizungsguppe ist die niedrigste Temperatur 5° die sich dort einstellen lässt. Abgesehen davon das der "Aus"-Button in der Homematic-Oberfläche noch den Manuellen-Modus aktiviert setzt auch diese die Ziel-Temperatur nur auf 5°. - Dies habe ich für die nächste Version geändert, sodass diese dann auch auf 5° gesetzt werden kann.
Was die nicht-Übernahme der Temperatureinstellung im manuellen Modus angeht, funktioniert dies scheinbar auch nicht über die Homematic-Oberfläche ;-) da können wir dann leider nichts tun.
Gruß Martin